100ms的定器,执行机制是这样:
网络1
LD SM0.0
AN T37 // 读取状态位,但不引起T37的更新
TON T37, 2000 // 更新定时器,此时若定时到,T37会=1
网络2
LD T37 // 成功读到状态=1的情况。
LD I0.0
CTU C10, 5
1ms和10ms的定时器,不是靠TON指令来更新定时器,所以对这两种类型的定时器,TON只有启动和清0两个作用。网络1若定时到,TON执行清0,网络2自然就读不到定时到的信息了。