发布于 2013-07-18 11:02:58
1楼
S-350-24是明纬电源吧?
按照你所说的负载,有继电器、接触器线圈、电磁阀门等,均属于感性负载,具备浪涌电流特性,因此要求电源具备短时较强的输出能力,以维持输出稳定。但并不意味着一定要选择较大额定功率输出的负载,如果采用较大功率输出的电源,虽然可以保证各种情况下均可启停负载,但是大部分情况下电源的输出维持在一个较低的水平,对于电源来说是一种浪费。更为恶劣的情况是,如果电源输出功率较大,即使在负载过载的情况下,仍然不能及时有效地切断负载,造成极大的工作隐患。
SITOP电源充分考虑实际工业应用中可能出现的各种情况,设置了多重过载保护功能。既能保证电源可顺利启停负载,同时也可在极端情况下有效保护负载;对于用户来说,也可以避免选择较大功率输出电源带来的弊端,有效节省成本。
SITOP电源的多重过载特性 :
1 Power boost: 3*In, 25ms;SITOP电源具备在25ms内3倍的额定电流输出能力;
2 150%* In, 5s/min;SITOP电源具备每分钟5秒的1.5倍的额定电流输出能力;
3 115%*In;在一定温度范围内,SITOP电源具备长时间的115%额定电流输出能力。
相信SITOP电源会是你不错的选择。。。