回复:请问用于S7-300的适配器能用于840D上的NCU吗?

黄叶子

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-18 11:43:21

3楼

完全可以用,只是适配器的与ncu相连的那端要有+24v的供电才能用,而ncu的连接口不提供+24v,如果不在外部单独加+24v,适配器缺少此路供电,不能与ncu通讯,故而不能用。所以最好做个转接口从转接口引出两根线,+24v线接7针,gnd线接2针(好像是,你可确定一下,别接错了,接错了烧通讯芯片,切记!!!)然后+24v和gnd线分别接到电源模块的+24v和gnd线端子上,如果接线不错,你的适配器没问题,通讯口等设置正确了,ok那就能通讯了,呵呵
如果还不清楚,加我qq聊,568191703