回复:LR300雷达液位计2台,之前完好,停车检修清除探头煤灰后,空罐显示有80%液位!

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-20 22:09:25

13楼

quote:以下是引用pippin在2013-07-18 09:31:20的发言:
quote:以下是引用大名丁丁在2013-07-13 14:07:29的发言:
quote:以下是引用pippin在2013-07-09 16:13:47的发言:
quote:以下是引用大名丁丁在2013-07-01 12:27:28的发言:
quote:以下是引用pippin在2013-06-28 09:29:53的发言:
单依据你提问来说,你没有更改参数,但是雷达位置的变化(表头的方向),对测量也是有影响的!


你说的情况是用于E+H,VEGA的雷达,不适用与西门子,EMERSON的雷达。
E+H的雷达波是有方向性,发射的微波能量分布是近椭圆形的,有长短轴的区别;而西门子和EMERSON的雷达发射的微波是旋转的,像个“滚动的球”,因此应该不是方向的问题。

“Mounting the unit too close to a wall may cause echoes to disappear at specific levels
due to wave cancellation. A strong false reflection from an internal tank obstruction can
be reduced or eliminated by rotating the unit to reduce this polarization effect.”摘选于LR300说明书2007年版第11页


谢谢你的提示,你读手册很认真。
手册中所说的情况,只有在雷达安装位置很靠罐壁的情况下,可以尝试。
回波正好在“旋转”的情况下,偶尔绕过罐壁的干扰物。

LR200,300的表头可以自有旋转,不需要重新法兰安装。

那根据楼主的描述,丁丁分析是啥情况呢?楼主描述清理之前两台都一直是正常的!


我瞎猜测,天线可能是采用PTFE杆式天线,天线中间可以拧开,如果内有拧紧或者里面有水汽杂质,可能会有这种问题。

因为楼主没有提供所选LR300的型号或实物图片,也没能提供回波图形,所以也只能是猜测!
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn