用排除法:
第一步,在你认为不正常的时候测量一下输入,然后通过人工换算一下,看看和程序中的AI值是否一致。如果一致,那就排除PLC或者程序的问题。反之则需要看看是不是程序的问题了。
第二步,如果确保不是PLC的问题,那就接着排除。模拟量的外部器件无非就是传感器、变送器、传输电缆。用替换法依次排除就行了。
个人认为,极大可能是传输线缆的问题,需要重点关注一下。如果楼主的变送器是用的电流信号,线径的选择万不可马虎,记得以前用过的一款温度变送器,要求电流模式下20米距离就必须用1.5平方以上的屏蔽双绞线。