quote:以下是引用中盟实业在2013-06-28 14:40:24的发言:
你说的是在什么状态下的励磁,合闸没有脉冲时能的停机励磁是吧?就是在合闸状态下,在没有速度或者张力给定的情况下,把励磁电流降到一个很小的励磁供电。
我们公司轧机用的6RA70 我做了一个停机励磁,既省电,又能使电机不发热,还能防潮湿!!
直接设置参数P692 P257 P692 = 106 P257 =5