首先谢谢二位
出现故障时PLC转换出来的AI整数就偏大了(用万用表测量PT100 4-20MA模块,其转换电流与温度匹配)。这是断电从新上电故障排除。一切正常。过短时间又会这样
我自己觉得也接线问题,今天去现场又重新看了一下。我把外置DC24V电源的24+与CPU的L;外置DC24V电源的24-与CPU的M 接到一块了。也不知道当时怎么想的。估计是这里的问题

在这之前烧坏一个EM231。现象:EM231接上与不接电流模块的情况下。PLC转换出来的整数很大。我判断坏了。这东西能修吗
认真做事,老实做人