回复:一个离心式水泵7.5千瓦,进口直接接自来水管,出口至13楼水箱,请问怎样防止自来水管没水水泵空转?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-21 20:16:02

3楼

压力开关用于自来水缺水保护,上下限值不直观,修改缺水保护压力值不方便。
可采用电接点压力表,上下限可根据实际情况任意设置,且直观。下限为保护压力,上限为解除保护的压力。上下限之差略大于泵进水口的压力波动范围(开泵、停泵的压力波动),楼顶水箱装液位开关等控制水泵。即:液位补水控制、自来水水源缺水(压力过低)保护。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才