quote:以下是引用小釉在2013-07-20 15:34:21的发言:
有个问题一直比较困惑
profibus通信超过100米没有问题。但是在以太网中推荐的距离是100米,如果超过100m,profinet网络应该如何处理呢?
我们先看一下PROFIBUS的传输距离:

从上图可以看到当PROFIBUS 的通信速率为1.5 M 是最远的距离是200米。但需要说明的是一个网段的最长距离是200米。当通信速率设置为12M时一个网段的最长距离是100米。
而PROFINET中的100米是指在通信速率为100M时,两个以太网的节点的最远距离是100米(而不是一个网段),对于PROFINET的设备一般都有两个以太网接口,这两个以太接口实际上是一个两口的交换机。也就是说在无需额外的交换机的情况下,PROFINET可以以线性的方式直接连接。若按100个节点连的话。那么PROFINET的距离可以为99*100=9900米。这样看来PROFINET传输距离更长。所以在这里一定要区分是网段的长度还是节点的长度的概念。