回复:关于SM150参数Encoder1,2,3 Encoder Data Set的问题

chenkezaigongda

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-22 11:21:15

3楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-07-15 15:08:31的发言:
SM150不是只能接一个编码器吗?为什么在编码器参数列表(比如参数r0049[0...3])里经常会说Encoder1,Encoder2,Encoder3?难道是指可以接3中不同类型的编码器?

----- 工程型中压变频器 SINAMICS SM150 可以接3个编码器,其中Encoder1为默认的编码器,Encoder2与Encoder3可以做为备用的编码器。当Encoder1信号出问题,可以通过BiCo参数切换到Encoder2或Encoder3。Encoder1/ Encoder2/ Encoder3可以是相同型号的编码器,比如:HTL增量编码器;Encoder1/ Encoder2/ Encoder3 也可以是不同型号的编码器,比如:Encoder1为HTL增量编码器,Encoder2为TTL增量编码器,Encoder3为SIN/COS增量编码器。


谢谢谢谢!受教了!
但是有个疑问,每个SMC30只能接一个编码器,这么说的话岂不是得要3个SMC30?