quote:以下是引用Robert 211在2013-07-15 15:08:31的发言:
SM150不是只能接一个编码器吗?为什么在编码器参数列表(比如参数r0049[0...3])里经常会说Encoder1,Encoder2,Encoder3?难道是指可以接3中不同类型的编码器?
----- 工程型中压变频器 SINAMICS SM150 可以接3个编码器,其中Encoder1为默认的编码器,Encoder2与Encoder3可以做为备用的编码器。当Encoder1信号出问题,可以通过BiCo参数切换到Encoder2或Encoder3。Encoder1/ Encoder2/ Encoder3可以是相同型号的编码器,比如:HTL增量编码器;Encoder1/ Encoder2/ Encoder3 也可以是不同型号的编码器,比如:Encoder1为HTL增量编码器,Encoder2为TTL增量编码器,Encoder3为SIN/COS增量编码器。
谢谢谢谢!受教了!
但是有个疑问,每个SMC30只能接一个编码器,这么说的话岂不是得要3个SMC30?