quote:以下是引用Robert 211在2013-07-13 22:26:27的发言:
5、在紧急制动情况下,抱闸如何设置才是最佳
p1219[0] = r0898.2 和 p1275.00 = 1(OFF3 触发“立即闭合制动”取反信号)。应将OFF3减速时间 (p1135) 设为0 秒,防止变频器在制动闭合时运行。
----- 看下来的感觉: 当OFF3高信号丢失的时候, 抱闸立刻动作关闭。但是, 不明白为什么把OFF3减速时间 (p1135) 设为0 秒呢? 难道当OFF3高信号丢失的时候, 要让IGBT脉冲封锁吗?

IGBT应该是在静态检测后才会封锁。应该不是一给OFF3命令就立即封锁。如果设置的时间不对,假设我们设置到1分钟,那抱闸已经关闭了装置还没停车。我觉得应该是让装置尽快停车。但不知道为什么不用OFF3的转矩极限功能,在转矩限幅处可以直接连一个P1551=r899.5.