公司水泵房有1台高压泵,使用430作为驱动,采用变频器本身自带的PID调节方式进行管道压力控制。
原将管路压力控制在3.8,后因公司要求将目标值改为3.3.
结果,变频器输出频率以及压力实际值出现剧烈波动(0~50hz),更改PID参数后,依然存在波动现象(38~43HZ之间波动)。再多次修改参数,未能改善。(现PID参数为P=0.5,I=10,D=0.1)
问:
1,在实际现场工作中,我们怎样修改PID参数,一定要求要通过驱动软件或HIM监控其运行曲线查看再修改吗。有无更好方法判断其PID各参数是否到位。
2,除PID参数外,是否还有其他可能导致该现象。
3,采用变频器本身自带PID控制功能与使用PLC的PLD功能块控制相比,各有什么优缺点。