发布于 2013-07-22 19:35:26
21楼
首先你要确定你的S7-300是作为MODBUS客户端还是服务端,两种方式都可以和其他DCS通讯。您所说的地址我想应该是CPU中的数据地址,不是MODBUS站地址,关于数据地址您应该去下载一些modbus协议方面的文件来看看,这类资料有很多,百度一下很容易找到。 其次你用S7-300与DCS通过MODBUS协议通讯,物理层有两种方式,一种为485方式一般是MODBUSRTU,另一种是以太网方式MODBUS-TCP,如果您的CPU有以太网接口可以考虑使用MODBUS-TCP协议,可以参考一个实际例子,有功能块下载http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1086292&s_id=24&num=0#anch