回复:斜坡函数发生器的疑问?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-22 19:54:07

9楼

quote:以下是引用我说的不对在2013-07-22 17:07:28的发言:
quote:以下是引用铁神在2013-06-30 10:52:34的发言:
将P1145设置成0即可,这个参数是用来跟踪的,让实际设定值跟踪实际值,在外环退出饱合时能更快的退出去,没有什么大意义。

这个应该是正解。

这个功能有用呀。对于在线的转矩和转速闭环控制转换,可以做到无缝(无扰动)切换。很好的功能呢。我还没注意,这个功能呢。他不会影响你的给定的。
我是你的朋友