硬件配置是这样的:主站是IM151-7 CPU,加了DP主站模块,从站是IM151-1标准型接口模块,硬件组态中电源模块勾选了空载电压诊断。用OB82和OB86的临时变量做了简单的站点和电源模块故障判断。
下面是对诊断程序的验证步骤:
1.将从站电源模块断电/上电,OB82能够分别调用一次;
2.将从站接口模块和电源模块同时断电,OB82和OB86分别被调用了一次;
3.将从站接口模块和电源模块同时上电,发现仅OB86被调用了一次。
所以问题就来了:在第2步系统已经报告从站电源模块出现故障,但第3步因为OB82没有被调用,所以导致这个故障无法清除,只能将第1个步骤重复一遍。各位大师有知道原因吗?该如何解决?