回复:模拟量测量不稳定

siemenswj

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-23 20:46:22

10楼

我用的是模拟量输入。不用输出。

我今天把现场图片又看了一遍,我原先描述错误【我自己觉得也接线问题,今天去现场又重新看了一下。我把外置DC24V电源的24+与CPU的L;外置DC24V电源的24-与CPU的M 接到一块了。也不知道当时怎么想的。估计是这里的问题】
实际上,把外置DC24V电源的24+与EM231的L;外置DC24V电源的24-与EM231的M 接到一块了。接线没有问题
那我原来的那个231是怎么坏的?