回复:关于6RA70计数器如何使用

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-23 21:16:33

2楼

1、最大值、最小值:就是两个限幅。当计数到最大值时,再加1,就自动变成最小值。反之亦然。
2、启动值:就是从哪个值开始计数。
3、设定值:直接设定计数器的值=设定值
4、所谓源,就是控制信号或设定值来自哪里。例如:U315.01对应的连接器是K9441,默认这个边接器连接到U316.01。也就是说,默认情况下,最小值的源就是U315.01,即最小值可以通过设定U315.01来设定。
5、K9445不是开关量连接器,是整数连接器,输出不是高/低电平,而是计数器的实际值。范围:0-65535
6、最后一个问题,你先自己思考一下再说。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。