quote:以下是引用老兵在2013-07-21 19:23:26的发言:quote:以下是引用cooking110在2013-07-21 17:40:58的发言:quote:以下是引用cooking110在2013-07-20 12:00:09的发言:
是否可以在上位机通过PLC检测相关量,然后加以判断输出故障提示?
比如导通角达到上下限值等等。。。
这个并不太合理。因进线电源太低时,导通角也会到限幅值的
恩,兵版有理,是有这个可能。。
不过可以综合限制条件来判断,或者停机时由PLC给出控制字的某位(置1),将此位填入P692,主要思想还是利用PLC的强大功能,辅助70来做安全。。