回复:下载程序后运行输入输出点无任何响应,为什么?

信马悠悠

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-24 08:28:01

2楼

quote:以下是引用lzm在2013-07-23 13:41:25的发言:
CPU315T-SDP ? 还是CPU315T-2DP ?
你的硬件版本信息实物与组态选项值都一致吗?

对不起是笔误,是315T-2DP 硬件组态订货号都是一致的,除了CP的版本号实际是V2.6,我的STEP上没有,只有3.0,我就组的3.0,与这个有关系吗