负载位几根加热器,合起来总功率小于10KW,先前用的是220V电压加热,现在欲改成110V电压加热,问题来了:
1. 如何选择变压器及其注意事项: 220V转110V,选用15KVA的变压器,进线电流大概要70,电缆与断路器选多大啊? 变压器选型需要注意哪些啊? 220V 我准备直接从母排上引,然后过断路器到变压器上
2.变压器出线端位110V电压,我准备用魏德米勒的1分9的母线转换器,从母线转换器经过空开,接触器,SSR到加热器,这些电气原件如何选型? 用的是110V电压,根据电流来选吗?
请各位大侠各诉己见,谢谢了
问题补充:我是这样设计的;
1.变压器前端选用了一个施耐德NSX系列的塑壳断路器,其型号NSE100N 3P 80; 壳架电流100A,额定电流80A,3P断路器;
2.变压器选了15KVA的,220V转110V;
3.加热器回路断路器选的C65系列,比如有一路加热器1.7KW,电压110V,电流16A左右,我选C65N25的断路器,
4.接触器选的是穆勒的接触器3P,25A,控制线圈电压24V;
5.SSR选的是西子固态继电器,SSRD40P,额定电流40A的;
各位大侠看看有什么不妥之处?
1.进线塑壳断路器是3P的,但是我进线就2根,一火一零,选3P断路器不妥吧?
2.回路电流时16A,电压110V,我接触器选的是 穆勒接触器25A的3P,有问题吗?