回复:应用探讨——PROFINET应用——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-24 11:34:08

20楼

quote:以下是引用剑忠在2013-06-14 22:24:00的发言:
quote:以下是引用小釉在2013-06-14 08:58:20的发言:
1:profinet是否支持环网,也就是说通信电缆有一处断开的话,不会造成通信的中断?
2:用双端口的et200,是否就可以不需要交换机了,并且还支持环网了?
3:如果用交换的话,不影响通信质量,应该选用什么系列?
4:profinet的接线和普通的以太网一样吗?需要几根线?
1、Profinet当然支持环网,常用的可采用MRP环网协议(即介质冗余环),切换时间≤200ms。当然还可以采用SIEMENS专用的HSR环网协议(即高速冗余环)切换时间≤100ms。
2、用双端口的ET200S(即IM151-3PN)或ET200M(即IM153-4PN)模块上的RJ-45插口,实际就是一个交换机上的两插口了。配置这两个RJ-45插口的作用就是用于串联分布式I/O机架,当然无需另配交换机,且支持配置环网冗余功能。
3、如果用交换的话,不影响通信质量,应该选用SIEMENS的SCALANCE系列工业以太网交换机。因为SCALANCE系列交换机支持Profinet通讯及MRP或HSR环网冗余协议管理功能。
4、Profinet通讯是基于工业以太网的协议且采用通用的RJ-45插口,因此通讯数据包可以在普通的10M或100M网速的以太网交换机上传输。如果是需要1000M的网速,则就需要全部使用8跟4对双绞线了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。