回复:应用探讨——PROFINET应用——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-24 11:46:06

61楼

quote:以下是引用yming在2013-07-11 20:14:24的发言:
对使用交换机;但不需使用环网结构的。最好不要使用拓扑视图去连接,只做网络视图就够了。
在使用交换机的情况下,两个接口只用一个。(现在大都都配备两个RJ45接口,会空闲很多)
就是说每个设备的两个接口选择“任意伙伴”。如果防止空闲口任意接入,有安全的必要可以选择关闭一个(取消激活此端口)。


[quote]以下是引用剑忠在2013-07-12 00:22:36的发言:
关于为何交换机Switch在HW-Config和Topology Editor中组态,阐述如下:
1、在HW-Config中能组态,是因为采用了SCALANCE X208网管型交换机,因此可利用CPU的诊断缓冲区(Diagnostic Buffer)进行设备在线(Online)诊断使用状态。
2、由于采用MRP环网功能使用到SCALANCE X208网管型交换机设备,就必需使用Topology Editor组态。
3、但使用Topology Editor组态,又必需先在HW-Config中组态SCALANCE X208交换机设备。
4、因此只要使用了SCALANCE X208交换机设备组态PROFINET的MRP功能,就必需先在HW-Config中组态。
评论