quote:以下是引用剑忠在2013-07-12 00:56:01的发言:quote:以下是引用yming在2013-07-11 20:14:24的发言:
对使用交换机;但不需使用环网结构的。最好不要使用拓扑视图去连接,只做网络视图就够了。
在使用交换机的情况下,两个接口只用一个。(现在大都都配备两个RJ45接口,会空闲很多)
就是说每个设备的两个接口选择“任意伙伴”。如果防止空闲口任意接入,有安全的必要可以选择关闭一个(取消激活此端口)。
关于yming大侠的发帖,我有必要做一下PN功能中的一个技术要点说明:1、网络拓扑(Topology)组态是PROFINET通讯设备特有的组态方式,具有设备更换无需可移动存储介质(Exchanging a PROFINET IO device without removable storage medium),和操作期间更改I/O端口(Changing partner port during operation)等设备自动调试功能(Automatic Commissioning)。
2、因此组态Topology功能后,当PN IO通讯模块(例如IM153-4PN)按Topology端口组态拓扑图一一对应的插口接线,无需插入MMC存储卡,就可与PN IO控制器建立通讯。
3、对于如果意外坏掉IM153-4PN模块,那么更换后只要将该模块两根RJ45插口接线一一对应插入送电,无需插入MMC存储卡或重新分配通讯模块设备名等初始化步骤,就可随即与PN IO控制器建立通讯联系。