quote:以下是引用剑忠在2013-07-13 21:26:06的发言:关于PROFINET应用,我接着再给大家分享一个利用IO WEB功能远程诊断维护的案例。一、项目背景和系统硬件组态结构参见61楼发帖。
二、PROFINET IO WEB功能简介 由于PROFINET通讯基于工业以太网络(Industrial Ethernet),因此以太网的TCP/IP、FTP、DHCP、SNMP、HTTP、Email等IT技术,可以应用在PROFINET设备通讯之中用于管理和维护。
三、PROFINET IO WEB功能使用 1、OS站与带PROFINET IO控制器功能的CP443-1以太网模块通讯连接,利用Internet Explorer浏览器就可实现远程诊断和维护管理。例如:在Internet Explorer浏览器地址栏中键入“http://192.68.0.60”或“http://192.68.0.70”,就可以监控1#炉或2#炉主机架CPU模块状态、分布式I/O站点组态及模块状态、IO控制器端口收发数据包状态,以及CPU及IO控制器诊断缓冲区事件描述等系统诊断信息。

2、本项目为方便维护人员快速查找和诊断PROFINET网络系统设备故障,利用WinCC图形编辑器(Graphics Designer)先新建一幅画面(Picture),然后调用两个WinCCWebBrowser控件(ActiveX controls),分别指定以上两个Internet Explorer浏览器地址,用于分别指向1#和2#炉CP443-1模块的IP地址,这样就可以在运行的OS站上直接查看到系统诊断信息。