自己编的一段程序,请帮忙看下问题所在。

已锁定

蔡嘉天下

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-08-17

普通 普通 如何晋级?

自己编的一段程序,请帮忙看下问题所在。

714

3

2013-07-24 16:30:04

程序为简化,只为说明问题:用模拟器给一个I0.0的脉冲信号,注意是脉冲信号,MW20能在T100接通时自加1,当MW20大于等于2时,Q0.1闭合。结果MW20一直为0,虽然能通过其他方法解决,但我想不通这样编为什么不行?请指教。

程序段1
A(
O I 0.0
O Q 0.0
)
AN T 100
= Q 0.0
程序段2
A Q 0.0
L S5T#2S
SD T 100
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
程序段3
A T 100
JNB _001
L MW 20
L 1
+I
T MW 20
_001: NOP 0
程序段4
L MW 20
L 2
>=I
= Q 0.1
自己编的一段程序,请帮忙看下问题所在。 已锁定