quote:以下是引用风之飘逸在2013-07-24 18:11:36的发言:
有个问题哪位大大给解释下哈 就是软件是PCS V7.1的 能够支持这个系列的产品么...如果不能支持 需要怎么解决?
PCS7 V7.1系列版本不在支持AS410-5H硬件组态编程了。
1、因为AS410-5H以后是PCS7系统统一的采用的硬件支持平台,不再区分CPU414、416、417等繁杂硬件选型纠结,专用于PCS7系统。
2、最终目的是将PCS7系统与PLC系统的硬件选型彻底分离,以后的STEP7和WinCC软件将不能打开PCS7项目组态编程。
3、所以大家一定要树立:PCS7系统就不是STEP7+WinCC软件的PLC系统,而是SIEMENS的DCS系统。