回复:请问450KW的逆变器带4x18.4=73.6KW电机有没有问题?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-24 22:41:32

2楼

1个S120电机模块拖动4台电机,目前starter/ scout软件支持速度闭环VC矢量控制或不带编码器SLVC矢量控制。做静态辨识和动态辨识也没问题。

如果采用了矢量控制,S120对于电机模块额定电流与电机电流总和的比例有要求的,电机模块额定电流 / 电机电流总和 < 4。如果比例超过4,S120做静态辨识报F7990电机识别故障。

450KW的逆变器带4x18.4=73.6KW电机,明显存在大马拉小车问题。如果采用了V/F控制,动态响应过高是个大问题。