西门子430变频器频率升到39Hz就上不去,但手动可以。具体参数如下:
1.水泵功率37KW,额定电流70A.
2.PLC输出10V(用万用表测量结果也是10V,在操作面板中查r0752结果也是的0V),接线跟相关的拔码开关都检查过,没问题。
3.F700.0=2; P700.1=2 命令源选择疯子端输入
P1000.0=2 P1000.1=2 频率设定选择模拟设定值
P756.0=0 P756.1=2 选择0到10V
P757.0=0 P758.0=70 电压0V对应70%(35Hz)
P759.0=10 P760.0=100 电压10V对应100%(50Hz)
P2000=50 50Hz
P1080=35 最小频率35Hz
P1082=50 最大频率50Hz
频率上升到39Hz就上不去了,当时运转电流30A左右。没有报警提示.
请各位大师帮忙一下。