回复:关于s120的一个问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2578
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-07-25 19:18:03

19楼

今天到现场重新调试s120,首先采用slvc控制,由于原来在低于p1755的速度时,出现输出电压小,电机转矩小的现象,于是增加p1310,从50一直到240,发现参数r1315没有反应,输出电压仍然很小,后减小p1755,增加静态转矩p1610之100,同时增加转矩限副(增加转矩上限,电流上限,功率上限),发现启动时电流基本到限副(额定电流351,限副620),转矩也基本到限副,电压值不到一百,请问各位,第一,为什么r1315没有读数,第二,如果采用vc控制,启动转矩能改善吗?
sometimes you have to be your own hero!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。