回复:应用探讨——SINAMICS DCM 6RA80 和 SIMOREG DC_MASTER 6RA70的异同点

hanjinheng

  • 帖子

    108
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-25 22:51:30

8楼

在下有幸在一台设备的调试中用到了80,之前也用过70,不过应用都不是很深入,个人感觉两者区别还是挺大的。
首先,从软件应用上,70用drive monitor而80则用starter或scout,80是属于sinamics家族的,个人感觉starter的操作更。
其次,从参数来看和70比有天壤之别吧,80的参数一看就是sinamics家族风格。
再从硬件来看,80带DP口和drive-Cliq口,这个70是没有的,70要加的板都需扩展,还得加适配板啥的,80的板子和70不一样,左侧板是自带的,右侧板可选,80不用加扩展也能挂DP网上保证基本应用,另外,80的面板和S120的是一样的,感觉比70面板的显示功能要强大一些,用这个面板也可以直接完成调试。
总的来说,无论软件还是硬件,个人感觉用80更顺手一些,可能是之前调试S120更多的原因吧。