quote:以下是引用老兵在2013-07-23 21:16:33的发言:
1、最大值、最小值:就是两个限幅。当计数到最大值时,再加1,就自动变成最小值。反之亦然。
2、启动值:就是从哪个值开始计数。
3、设定值:直接设定计数器的值=设定值
4、所谓源,就是控制信号或设定值来自哪里。例如:U315.01对应的连接器是K9441,默认这个边接器连接到U316.01。也就是说,默认情况下,最小值的源就是U315.01,即最小值可以通过设定U315.01来设定。
5、K9445不是开关量连接器,是整数连接器,输出不是高/低电平,而是计数器的实际值。范围:0-65535
6、最后一个问题,你先自己思考一下再说。

谢了,那天我删帖了哈 ,怎么还在?已经试验过了