回复:PLC1200中PID_Compact块的几个疑问,有人帮忙解答一下吗?

月无边

  • 帖子

    4
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-26 10:25:38

4楼

问题一、首先你要明白一点,在这里PID只控制温度,至于你是使用阀或者用加热棒还是其他东西来加热,这个和PID都没有关系,所以必须要进行一个转换。转换公式参考S7200中的模拟量与工程值的转换。
问题二、个人认为ManualValue是你设定的输出值,他应该还是温度,模拟量模块把这个温度转变为0-20MA的电流控制阀门开度,所以你要先计算30开度对应的温度是多少。
以上建议仅供参考!