发布于 2013-07-26 12:29:50
7楼
输出的数字量的全范围分成相等的7分。每达到一等分就增加一个概念上的输出。(实际输出只有3个吧)。这个增减过程一定要有一定的回差。你看的程序应该就是没有回差作用,所以频繁跳。但是回差回使得超调现象更明显。因为当输出要求降低的时候由于回差作用,还是在较大功率的输出。这使得温度不能下降下来。等到I作用产生了更大的效果的时候才可以使输出需求降低到回差之外,此时温度就会高了一段时间再下来。由于I作用尚未消除,会使得输出功率一直偏低。使温度一直下降。这就超调了。
解决的办法其中就是上面说的工频变频。或者是增减之后对 I 介入人为操作。或者其他办法。