回复:PC通过DP通讯网络监控从站300PLC,速度极慢。

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-26 14:10:23

3楼

DP从站属性里,请激活“测试、调试、路由”

以下内容来自帮助

[color=red]DP从站模式:测试、调试、路由
如果经常需要通过此接口使用编程设备(PG)功能进行调试和测试,请选择此复选框。
选择"测试、调试、路由"选项,可使该接口成为PROFIBUS上的活动节点(即该接口包含在PROFIBUS的令牌网中)。然后可使用以下功能:
编程(例如用于下载)
测试(监视/修改)
S7路由(I从站作为网关)
然而,这可能会延长总线周期。因此,在对时间要求高的应用程序中和在不需要S7路由及客户机功能时,应避免使用此选项。
注意:如果未选择"测试、调试、路由"复选框,则接口只能充当通讯服务的服务器(服务器功能仅对不含CPU 318-2的S7-300有效。 对于S7-400,服务器功能仅对
CPU 41x-xxx04-0AB0有效)。
服务器功能意味着只有伙伴(例如编程设备、OP、PLC系统)才可以启动通讯。如果未选择"测试、调试、路由",则应注意以下特殊情况:
不能进行S7路由。
虽然可进行编程和测试,但速度会更慢(总线周期未增加)。[/color]