quote:以下是引用小釉在2013-07-25 14:04:17的发言:
1:profinet的通信速度是100M,那是不是可以这么认为如果profibus网络的波特率为1.5M,
那同样传输相通的数据量,profinet和profibus的通信时间比为100/1.5呢?
2:profinet从站中的刷新数据和cpu的扫描周期是什么关系?以前以profibus传输数据时,如果数据量大的情况下,一个扫描周期有时候不能够全部刷新完毕,如果profinet是不是肯定就能刷新完毕呢?
1,yes
2,没有任何关系,与DP一样,DP和PN都有自己的循环周期,独立于CPU的周期。还有你的说法不是很准确,“一个扫描周期有时候不能够全部刷新完毕”无论是DP还是PN一个周期肯定全部刷新完毕。只不过你的意思是CPU的数据不能全部的按照期望的输入或输出,那就是由CPU得周期造成的,例如如果PN(DP)是4ms,而OB1得周期是10Ms,那么就需要大概3个PN(DP)周期才能真正输入/输出。