quote:以下是引用小釉在2013-07-25 14:08:59的发言:
3:profibus的等时模式和profinet的IRT是不是类似?
如果是西门子的产品,作为分布式io,默认就是等时模式?还是需要设置?
4:profinet只接4根线就可以了,目前为止不支持8根线?
5:profinet和ipv4和ipv6有没有什么关联?
3, yes, 相似的,概念是一致的。默认不是等时模式,需要设置,可以查看文档下载中心。
4,8芯线 是1000M用的。
5,由于IPv6更多在IT领域,而IPv4是足够的在工业领域。