quote:以下是引用小釉在2013-07-25 14:14:21的发言:
1: profinet的分布式结构中,有wincc的以太网设备,对于整个profinet的网络的实时性是不是会有影响?
:2:profinet如果组成环网的话,一处有线断的情况,不会影响通信吧?这个还需要配置还是直接将连线练成环网形式即可。

1,没有影响,一方面交换机的应用导致点对点应用,另一方面,PN得IO实时数据带有优先级
2,看使用哪冗余方式,如果是MRP,会,但如果看门狗时间查过200ms,就不会。
使用MRPD,PRP,HSR可以解决你所担忧的问题