quote:以下是引用小釉在2013-07-25 14:31:18的发言:
咨询过ab的工程师ab EtherNet/IP 的方式是从站主动向主站要数据,西门子的是这样吗?
感觉这样会造成数据冲突。
有点偏题的问一下,好多人说ab的EtherNet/IP 是软实时,而西门子的prifinet是硬实时,这句话有道理吗?

1,首先EtherNet/IP使用IGMP snooping,这是一种组播方式,效率低,需要更高层次的交换机,从技术上说,在以太网现场总线上,没有哪家可以和西门子匹敌,好像只有Ethercat,但他又不兼容TCP/IP。
2,“好多人说ab的EtherNet/IP 是软实时,而西门子的prifinet是硬实时”,瞎扯,完全不懂乱说。Profinet能实现快速,开放,不挑交换机的通信。