回复:SIMOTION D 435 _________1FT6 能直接去处电机编码器 用外置编码器做全闭环吗

soblue

  • 帖子

    1279
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-26 16:12:13

3楼

将伺服的编码器拆了 然后将拆下的拿来当外部编码器? 我还真的没见过这么用的 既然现场做好的没拆 我倒觉得可能是你理解错了 应该是在外部编码器与1FT6电机编码器之间进行切换 即用不同测量系统之间切换 切换之后等于说只用外部编码器了 这个很多工程上有应用的 配置时将外部编码器作为伺服电机配的那个电机模块上 作为第二编码器 然后通过程序实现切换 第一编码器和第二编码器之间的切换 也就是只用外部编码器