quote:以下是引用一介书生在2013-06-26 20:44:02的发言:
quote:以下是引用bubli在2013-06-26 11:46:08的发言:
quote:以下是引用一介书生在2013-06-24 19:47:14的发言:
-----------我调的单位恒压供水给变频器最低运行频率设定20HZ,担心反馈出现问题时,潜水泵长时间运行在低频,是很容易烧水泵的,

所谓烧水泵,是一体风扇散热的问题吧,要买风扇独立式,单独接线的


不好意思 ,我指的是潜水泵!

井用潜水泵长期在低频下运行是不会烧电机的,这一点我可以绝对肯定,只是效率低 甚至是效率为0。
针对这一点,我经常建议用户,给系统增加“休眠功能”。现在很多品牌的变频器内置有此功能或增加“供水基板”后可以实现。
对于无此功能的变频器,我经常采用LOGO配一个电接点压力表,间接实现“休眠功能”;动作过程:当变频器的运行频率降低到大于“0流量”2~5Hz及以下时,延时后由LOGO的数字量输出点 控制切断远传压力表或压力变送器的电源,使变频器输出至50Hz(此时已进入电接点气压罐供水状态),压力达到电接点压力表上限时停机,停机后由气压罐供水。当压力下降至电接点压力表下限时,变频器再输出至50Hz,达到上限时停机、、如此循环。退出“电接点气压罐供水状态”的条件我采用了两个,只要满足其中的一个就退出“电接点气压罐供水状态”,进入变频恒压供水状态。例如:条件1、停机的时间小于3分钟压力就下降至“下限”时;条件2、连续运行6分钟压力没有达到“上限”时。
另外,主管网上应增加一台气压罐,根据潜水泵的额定流量选配,如:直径600或800或1000 ;建议在杨水管的弯头处(潜水泵与阀门之间)加一个“补气阀”,“阀门”(含止回阀)的出水口与气压罐链接,供水总管道再直接与气压罐链接(不要只采用一根管道链接的方法:主管道与气压罐之间)。气压罐的底部留“排污口”,中部留排污时的进气口。压力采样的远传压力表(或压力变送器)最好安装在气压罐的中部或中下部。
小区、各种办公楼、学校、公寓等等的生活供水系统,增加“休眠”功能后,节电效果非常明显。由于进入此状态时正处于供水的“低峰”期,压力的波动对供水效果影响不大。不仅仅是深井生活供水系统有必要增加此功能,两台及多台泵的二次变频加压(水源为水箱、蓄水池等)、管网叠压等生活供水系统(泵组进水口通过“稳流罐”或直接与市政自来水管网链接)等同样意义非常!节能降耗、减少二氧化碳排放,共建绿色家园。
当然了,对于后两类生活供水系统还可以配置辅泵,辅泵的流量取单台主泵流量的1/3至1/2,辅泵变频恒压,也有很好的节能效果,如果再增加上辅泵休眠功能,效果就更好了。缺点:调试步骤复杂,程序相对复杂。这些我做过,不是信口开河。PLC用的是LOGO!。