发布于 2013-07-26 21:00:49
22楼
谢谢鼓励。LOGO!在风机泵类的应用上确实是绝配!经济又实惠。
今年前一段工作比较忙,在坛子里泡的时间相对少了很多、我会抽时间多泡会儿的,在这里泡受益匪浅。对很多东西有了更清晰认识、并学到了不少知识。
对20楼回复的补充:
原文:[另外,主管网上应增加一台气压罐,根据潜水泵的额定流量选配,如:直径600或800或1000 ;建议在杨水管的弯头处(潜水泵与阀门之间)加一个“补气阀”,“阀门”(含止回阀)的出水口与气压罐链接,供水总管道再直接与气压罐链接(不要只采用一根管道链接的方法:主管道与气压罐之间)。气压罐的底部留“排污口”,中部留排污时的进气口。压力采样的远传压力表(或压力变送器)最好安装在气压罐的中部或中下部。]
补充:这一段所建议的内容采用的是普通气压罐。如果是囊式气压罐,水是在橡胶囊内,不与罐壁接触。橡胶囊与罐体之间充有压缩空气,充气压力与实际工作压力接近。
如果采用的是囊式气压罐:
1)不需要“补气阀”;
2)主管道与气压罐之间,可以采用一根管道连接;
3)气压罐的底部无“排污口”只有与主管道链接的接口。罐体中部也没有“留排污时”的进气口。一般是在接近顶部的位置留有补气管(装有密封性非常非常好的阀门);
4)压力采样的远传压力表(或压力变送器)一般安装在主管道上。严禁安装在罐体的“补气口”处。
5)囊式罐可选直径600或800的,一般选600 。同体积囊式罐的“调节容积”比普通罐大一倍以上。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才