发布于 2013-07-26 23:05:16
23楼
水泵转矩与摩擦阻力、进出口压差有关,转速越高,转矩越大。
变转矩、恒转矩只是变频器输出特性,而不是电机的实际工况。
潜水泵低速运行烧电机主要原因还是因为低速下,泵腔内的水没有从进口到出口的流动,而是在泵腔内摩擦发热。风冷型水泵也会因为低转速下水流速接近于零而产生泵体发热。此时电机做的是无用功或有害功。
甫哥的上限停机休眠的建议非常好。我们在空调定压系统中常用,无论是变频定压还是工频定压都可以休眠,都推荐休眠。
但是对50Hz水泵不能在60Hz下运行的观点不敢苟同。此时需要考虑的不是水泵叶轮和轴的问题,而是以电机轴承、线圈温升为约束条件。我们的项目上有不少额定50Hz,用于60Hz以上的情况。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!