quote:[b]以下是引用甫哥在2013-07-26 21:00:49的发言:
如果是囊式气压罐,水是在橡胶囊内,不与罐壁接触。橡胶囊与罐体之间充有压缩空气,充气压力与实际工作压力接近。
如果采用的是囊式气压罐:
1)不需要“补气阀”;
2)主管道与气压罐之间,可以采用一根管道连接;
3)气压罐的底部无“排污口”只有与主管道链接的接口。罐体中部也没有“留排污时”的进气口。一般是在接近顶部的位置留有补气管(装有密封性非常非常好的阀门);
4)压力采样的远传压力表(或压力变送器)一般安装在主管道上。严禁安装在罐体的“补气口”处。
5)囊式罐可选直径600或800的,一般选600 。同体积囊式罐的“调节容积”比普通罐大一倍以上。
囊式罐充气压力需要进行优化计算,不是与工作压力接近。
一般充气压力(罐内无水胶囊完全压瘪时测量)为0.6~0.7倍的定压压力。按照此压力充气,保证了胶囊(特别是立式胶囊)工作在最佳状态---设定压力下刚好形状恢复到鼓起却没有拉伸的状态。满足了缓冲容积,同时对延长胶囊寿命十分有利。