大家好,我们有个简易的840D_SL系统。NCU是720.1,以前电源一直用的是没有CLIQ口的SMART LINE MODULE,一切运转正常。
我们换上了台 ACTIVE LINE MODULE (pn; 6SL 3130-7TE23-6AA1) ,经过配置后,电源参数也设定好了,可一直有报警:
206400:Infeed Line Supply date identification selected/active.

重启后,还是这样。在网上查了查,把 supply MD 里的参数3410 改成 1, 可问题还是一样。

然后我们把 3410 改成 0 (ID off), 报警没了,但在supply MD 里的 r 2, 一直让我们设定 “ON/OFF1". 我们设定了多次,可还是一样。

并且:speed control enable NC; Enable pulses; Drive ready 信号一直显示 no

接着我们按照沧浪子朋友给的方法尝试,NC 甚至是plc都清总了一遍,可结果还是一样的,206400依旧啊。

我们重启上电了多次,但参数 p3410 依旧是5, p3402依旧是1。

麻烦朋友们再多给点建议吧?谢谢。