设备已投运近4年,运行正常。后由于外力原因,导致编码器电缆(挂在移动小车上)外皮受损,屏蔽网被拉断而报F053故障,为尽快恢复生产,用铜线将断口缠绕包裹起来后正常。运行近一年后,开始频繁报F053,在40HZ以上时出现的多,处理过程如下:
1 考虑电缆曾经受过损伤,更换电缆,头一天只频繁报A043,之后F053故障依旧且较以前频繁;
2 用示波器测量波形,与其它正常运行的波形没什么区别(在上升沿和下降沿处均有尖峰,峰值约为脉冲幅值的1/3);
3 测量编码器的正负极对地有4V的交流电压。想测屏蔽网对地电压,结果在变频器侧将编码器电缆的屏蔽夹取下时即报F011;
4 用钳型表测整根编码器电缆,有0.37A,后将换下的屏蔽电缆将电机外壳与变频器的PE端联接,电流降到0.06A,但故障依旧;
5 检查编码器的联轴器松紧正常;
6 更换编码器后,到现在已经5天了,再未报故障了。
现在的问题是:
1 屏蔽层的电流经过处理,只有0.06A,我觉得可以认为屏蔽层是等电位联接了,那编码器电源正负极对地的4V交流电压是怎样产生的?是这根电缆的屏蔽层质量不好?
2 采购时对编码器屏蔽电缆提要求,有哪些指标?另一个现场有100台变频器,试运行时近半数报F053,检查编码器电缆的等电位联接正常,两组的区别就是编码器的屏蔽电缆不一样,采用电缆置换的方法,故障转移,换掉电缆后正常;
3 我在论坛上也看到过高速时报F053,更换编码器后正常的情况,这是否是一个规律?