IM151-7通常做为智能从站连接到主站系统中,智能从站可以分担主站的部分控制任务,并且可以在本地实现故障保护,有利于实现模块化系统设计。同时又具有ET200S的灵活性和紧凑尺寸。另外IM151-7CPU价格还是比较便宜的。
ET200S的IM151-7是要作为S7-300站0号机架组态的,不能直接从Profibus-DP的Catalog
中拖到DP总线上。
1.在Step7中插入一个S7-300站,硬件组态中不用加入Rack,直接在Profibus-DP的Catalog中找到ET200S下的IM151-7CPU,拖到组态画面中。将MPI/DP的General-Interface设置为Profibus,OperationMode设置为DPSlave,并在Configuration中配置I/O接口区。
2.在Step7中组态S7315-2PN/DP,将MPI/DP的General-Interface-Type设置为Profibus,OperationMode设置DPMaster。在Profibus-DP的Catalog-ConfiguredStation中找到ET200SCPU,拖到DP总线上,Connection中选择刚组态的IM151-7CPU连接,Configuration中编辑对应的I/O接口区。编译后即可