回复:应用探讨——西门子驱动系统中的前馈控制

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-27 20:08:00

33楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-07-27 19:37:15的发言:

另外,我觉得前馈控制与开环控制还不完全一样,尽管前馈控制属于环外的给定量,但是闭环系统要达到平衡,对前馈的叠加量和反馈量还有原始的给定量的矢量和必须要等于0(或近似为0),否则闭环系统会发散的。因此,前馈控制在系统的大闭环范围内,是受到制约的。而开环控制就不同了。开环嘛,没有反馈,给多少就是多少。给的准不准是另外一回事。


对呀,前馈和开环、闭环没有关系。Z侠说的:“一般前馈量就是控制反馈量”是指:正确的前馈预控量,应该正好等于去掉前馈,而使用闭环时的反馈量。
在这里,前馈预控部分始终存在,不调试也存在,只不过不正确。它只提供了默认的、还仅仅是指定电机自身的默认参数,(没有拖动的机械部分)和实际相差很远。你用第三方电机,再加上各种应用机械需要空载拖动,不调试怎么行?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?