编码器电源是5V的?还是HTL的?应该用高电压等级的供电。增加可靠性。

屏蔽电缆如果有问题,可以采用金属桥架敷设编码器电缆。

等电位指的是电机与装置之间的等电位,要大面积金属导体连接,而不是靠编码器电缆的双端接外壳来实现等电位。是电机PE与变频器PE直接大截面电缆的可靠连接。有些哥们儿把等电位理解为两端的外壳(电机外壳和电气柜)连上就行了。西门子的《EMC安装规范》里有图示,要给出一个噪声电流回变频器直流母线的通道。所以电机的PE端子与变频器输出的PE端子要用单独电缆可靠连接。

编码器信号不可靠导致故障停机确实很讨厌。处理起来很棘手。但如果找准了问题,解决起来并不困难。关键是寻找问题点。头疼。