前几天在调整公司 的一台设备,用的是314C CPU。当时为了测试两个输出点的状况,用一个常ON的中继直接驱动两个输出点,然后写入CPU监控,测试完输出状况后又把这个程序块删除了。然后几次切换观察其它FC块,后来发现那两个点仍然亮着输出状态灯。我用查找功能却查不出这两个点在啊个程序段中。然后又用块比较功能对整个工程和CPU中的程序比较,竟然完全一样!但那两个点依然诡异的亮着!
把STEP 7关掉,重新打开这个工程文件,又在程序中查找这两个点,依然没有发现。又对整个工程块和CPU中进行对比,还是完全相同!真摸不着头脑了,太奇怪了。反复比较、反复查找了多次就是找不到原因!
拆腾了大慨半个多小时吧,最后我们PLC打到OFF ,然后再打到ON,这两个点竟然不再亮了。至今仍百思不得其解为什么会这样?