quote:以下是引用李文华在2013-07-27 20:38:46的发言:
编码器的电源在10-30v,70变频器cuvc板上提供的是15v的电压。
提到的出问题的设备是吊液态金属的天车上的两台起升电机中的一台,它们安装在小车上,安装时在小车车体与电气仓内的接地排之间敷设了一根50平方的电缆做等电位联接。

嗯,除了这个以外,电机的接线端子有一个PE端子,变频器的输出有一个PE端子,他们两个端子要用导线连接起来,也就是说,变频器和电机的连接电缆不是三颗是四颗线,一一对应的链接。这个很重要。往往被人们忽略了。